marcelb scrie:marcelb scrie: ...eu mi-am montat un sistem complet de cos de fum ceramic effe2, cu baza de colectare condens, usa vizitare, palarie si sunt foarte multumit...
Daca in iarna ma declaram foarte multumit de cosul de fum ceramic effe2, de atunci mi-am schimbat radical parerea: in primavara am observat ca de pe muchiile unui element ceramic al hornului au inceput sa cada bucati de material, dupa cum se poate vedea si in imaginea atasata.
Am reclamat problema distribuitorului local Effe, care a realizat si montajul, si concluzia este ca nu a fost realizata corect lipitura intre cele 2 elemente de horn, acolo a patruns apa si in urma inghetului-dezghetului ceramica s-a degradat.
Solutia propusa de distribuitorul effe, pe care am acceptat-o, a fost refacerea lipiturii dintre cele 2 elemente ceramice, urmata de tencuirea hornului (profil de colt, plasa, adeziv), pentru a exclude pe viitor astfel de probleme. Producatorul hornului sustine ca nu este nevoie ca acesta sa fie tencuit, dar din ce am patit eu, cred ca ar fi mai bine, eventual chiar o termoizolare cu polistiren. Stiu ca degradarea ceramicii s-a produs datorita montajului defectuos, dar mai este un amanunt care imi ridica semne de intrebare in privinta calitatii cosului de fum effe: si de pe palaria cosului s-au desprins bucati de ceramica, iar acolo nu mai poate fi vorba de eroare de montaj.
Ce am invatat eu din experienta de pana acum cu cosul de fum:
1. Degeaba cumparati un cos de fum scump, daca nu este montat corect. Ideal ar fi ca cel care v-a vandut cosul sa va asigure si montajul, pentru a nu da vina ulterior furnizorul si montatorul unul pe celalalt.
2. Cosul este un element vital la o casa. Trebuie sa fie functional si sigur. Daca as face cosul de fum din nou as alege un sistem cu tuburi de samota + vata bazaltica + boltari pentru horn la exterior. Eventual si o termoizolatie cu polistiren, pe care de altfel ma gandesc sa o adaug si eu la primavara, cand voi finisa si fatada casei.
Buna ziua tuturor.
- Am si eu o problema grava cu un horn, executat in regie proprie din elemente ceramice.
- Diametrul interior 180 cm la horn
- Cazan BOSCH 35 KW?cu gazeificare
- Racord flexibil din inox 1,5 ml.
- De la intrarea in horn 9,5 ml inaltime horn
- Centrala amplasata la subsol
- Racord centrala la horn 150, atit e pe centrala
- Protectie deasupra la horn ptr. ploaie
- colector condens si usa vizitare jos la horn
- piesa curatare in pod
In 2010 l-am construit si dupa 2 luni au fisurat citeva elemente si inceput sa bage fum in casa.
L-am demontat, anexez poze cu ce am gasit la demontare.
In August 2011, am refacut hornul si se pare ca iar apar fisurile, deocamdata ff fine si parca miroase a fum.
OARE care o fi cauza????????????????
HORNUL e pe interior, lucreaza ca o teracota, dar ce folos daca se crapa?